На моей практике были случаи отставания температуры по конкретному стояку ГВС, проблема решалась промывкой стояка под высоким давлением с компрессором, вы не представляете что оттуда вылетало- и камни и песок, куски резины,целлофана,стекло, все это остается от строителей, которые монтируют систему, потом это прессуется в конкретном стояке, как правило в крайнем по раздаче.Может быть причина в конструктивной особенности вашего стояка, а именно внутреннее сечение заужено, проблема решалась установкой доп.насоса.ТАк что боритесь-чудес не бывает, причина есть.
Да еще -проблема заселенности по стояку мало влияет на температуру ГВС, гор. вода должна и так циркулировать по стояку независимо от разбора, для этого и предусмотрены циркуляционные насосы, в полотенцесушителе вообще нет разбора, но он же горячий!